Witam serdecznie mam pytanie dotyczące sterownika który Państwo posiadacie w sprzedaży (sterownik do systemów wentylacji) np. IB-Tron 3100FAN-BL-230V.

Mam centrale wentylacyjną której silniki są sterowane z transformatora z odczepami (autotransformator) i moje pytanie brzmi czy styki na przekaźnikach mogą podawać fazę a nie przewód neutralny bo wtedy styki przekaźnika określające biegi 1,2,3 podawały by różne wartości napięcia z transformatora na przewód COM, na którym byłby podłączony silnik.

A pytanie drugie czy te styki załączają się tak ze przy biegu 2 styk 2 jest zwierany a styk 1 rozwierany czy to polega na kolejnym zwieraniu poszczególnych styków.
W danym momencie załączony może być tylko jeden przekaźnik, odpowiadający aktualnemu biegowi. Zmiana biegu oznacza rozłączenie dotychczas zwartego styku, a zwarcie styku odpowiadającego nowemu biegowi. Wyprowadzenia COM, LO, MED i HI są czystymi stykami mechanicznymi (styki przekaźników), odseparowanymi od reszty obwodu - stąd bez problemu można podawać zasilanie na trzy styki: LO, MED, HI, a styk wspólny (COM) może być "wyjściem".