Planuję instalację termostatów IB-Tron 1000HT z RS z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i zarazem ograniczeniem temp. podłogi . W tej chwili jesteśmy na etapie montażu podłogówki, czy można umieścić czujnik bezpośrednio w wylewce ?
Nie mogę znaleźć w instrukcji który czujnik kupić, NTC czy PT 1000
Pozdrawiam
Nie ma przeciwwskazań technicznych co do umieszczenia czujnika bezpośrednio w posadce, jednak są duże przeciwwskazania praktyczne. Generalnie odradzam zalania czujnika bezpośrednio.
Zalety:
- pomiar temperatury posadzki w sposób bezpośredni (czujnik ma kontakt bezpośrednio z posadzką)
Wady:
- w razie uszkodzenia czujnika, brak możliwości wymiany czujnika
- w razie wymiany termostatu na inny model w którym będzie zastosowany inny czujnik, nie będzie go Pan mógł wymienić.
Polecam umieszczenie czujnika w tulei ochronnej, nie polecam peszla elektrycznego ze względu na jego karbowana powierzchnie i późniejszą trudność wprowadzenia czujnika. Polecam zastosowanie przewodu typu PEX (najlepiej bez wkładki aluminiowej czyli nie tzw ALU-PEX a tylko PEX, aluminium ograniczy przepływ ciepła i reakcja będzie z opóźnieniem). Kont zagięcia powinien być w miarę łagodny tak aby można było łatwo wprowadzić czujnik. Końcówkę przewodu oczywiście należy zaślepić tak aby wylewka nie dostała się do środka.
Do IB-Tron 1000HT pasuje czujnik NTC10kOhm.