Czesc,

W instrukcji widze ze jest czujnik temperatury.
Rozumiem ze jest to poprostu czujnik w obudowie, ktory wyswietla aktualna tempeature w pomieszczeniu gdzie jest LCD.

Czy moze jest to cos wiecej?
1. np. mozna podlaczyc zewnetrzny czujnik temperatury i monitorowac temperature nie koniecznie z miejsca gdzie jest LCD.

2. albo np wartosc temperatury moze byc wykozystywana do zdarzen. np LCD zapiszczy gdy jest ponizej pewnego poziomu.

Fanie by bylo jaby byla taka mozliwosc w sterowniku Smile

pozdrowienia
Sebastian
Obecnie w regulatorze IB-Tron 3100FAN jest montowany standardowo wbudowany czujnik temperatury (termistor). Pełni on funkcję tylko informacyjną (klienci o to prosili). Wartość mierzonej temperatury nie ma wpływu na działanie sterownika.

ad. 1. Wbudowany czujnik można zastąpić zewnętrznym czujnikiem i dokonywać pomiaru w innym miejscu. Można to zrobić we własnym zakresie (proszę pytać o szczegóły, gdyby był problem) lub podczas zamówienia zaznaczyć, abyśmy wyprowadzili przewody do czujnika zewnętrznego.

ad. 2. Możemy to zrobić, ale wcześniej proszę podać praktyczne zastosowanie takiej funkcji, jeżeli pomysł będzie dobry na pewno go wprowadzimy w życie.

Ad.2 Moje praktyczne zastosowanie jest takie:
Rekuperatory zle znosza ujemne temperatury takie jak -10 lub nizej. ja planuje u siebie wprowadzic czujnik temperatury tuz przed wejsciem na rekuperatorze zeby monitorowac temerature i ewentualnie reagowac na to.
Dla mnie wygodnym bybylo zeby termometr zasygnalizowal mi kiedy przekroczony jest ten prog.
Ale inne rozwiazania moga isc dalej:
1. Termometr moze sterowac grzalka umieszczona przed rekuperatorem.
2. Termometr moze sterowac automatyczna przepustnica, ktora wpusci cieple powietrze do czerpni.
3. Termometr moze zmniejszyc obroty rekuperatora, przez co mniej zimnego powietrza jest zaciagane do czerpni.

Jeżeli chodzi o sterowanie dodatkowymi urządzeniami (przepustnica, grzałka etc) to niestety nie będzie takiej możliwości, gdyż sterownik nie posiada wolnych wyjść do podłączenia tego typu urządzeń. Możliwa jest natomiast sygnalizacja na wyświetlaczu (oraz ewentualnie sygnalizacja dźwiękowa) oraz wpływanie na istniejące wyjścia, czyli zmiana prędkości centrali.
To tylko jeszcze zeby sprecyzowac:
Sygnalizacja dzwiekowa w sterowniku juz istnieje?
Czy moze byc zrobiona w Panstwa przyszlych wersjach sterownika?


Sygnalizacja dźwiękowa w sterownikach 3100FAN istnieje w standardzie. Na razie wykorzystywana jest jedynie do informowania o zatkaniu filtra powietrza (gdy podawany jest sygnał zatkanego filtra).
Witam,

Mam pare pytan

1. Jaka jest roznica pomiedzy 3100FAN a 3100AC? Czy tu chodzi tylko o ten jeden dodatkowy przekaznik, ktory moze byc wykorzystywany do zalaczania dodatkowego urzadzenia.

2. Czy patrzac na to co wczesniej pytalem w watku, to 3100AC bylby bardziej odpowiedni do mojego zastosowania.

Wracajac do samego
3. 3100FAN. Rozumiem ze sygnalizacja zapchanego filtra jest prosty wylacznikiem i w zaden sposob nie moze byc powiazane z temperatura, tak?

4. Czujnik temperatury sluzy wylacznie do wyswietlania jej wartosci, tak?(Wczesniej odpisal mi Pan ze mozna go wyprowadzic na zewn. Czy i ile przeklamanabylaby temperatura na wyswietlaczu jesli czujnik temp bylby na 4 metrowym kablu)

5. Zakladajac ze dobrze zrozumialem 3 i 4 wpadlem na taki pomysl:
na zacisku zapchanego filtra zamontowalbym "czujnik"(termostat) temperatury taki co zwieralby sie w przypadku spadku temp. ponizej -10C. Wtedy nawet nie musze kombinowac z tym wbudowanym czujnikiem temp w panelu.
Co Pan sadzi o tym pomysle? (Czy macie takie czujniki ?)

6. W opisie jest napisane ze kabel pomiedzy panelem a modulem przekaznikowym ma miec kilkanascie cm. U mnie bedzie 4 metry! Czy jest tutaj problem.

dziekuje i pozdrawiam
Sebastian
ad. 1. Podstawową różnicą jest to, że model 3100FAN steruje obrotami wentylatora w/g harmonogramu tygodniowego. Model 3100AC uzależnia pracę wentylatora od temperatury panującej i żądanej.

ad. 2. Nie do końca, ponieważ model 3100AC jest przeznaczony dla klimakonwektorów co oznacza, że prędkością nadmuchu próbuje utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu (lub kanale nawiewnym). W instalacja wentylacyjnych jeżeli instalacja jest tak zaprojektowana, że ma również zapewnić ogrzewanie należy pogodzić dwie rzeczy:

a) intensywność wentylacji
b) temperaturę w pomieszczeniu

czasami te dwa priorytety mogą być ze sobą sprzeczne (zwiększenie intensywności wentylacji może spowodować spadek temperatury w pomieszczeniu), dlatego najczęściej musi dodatkowo dojść możliwość sterowania mocą nagrzewnicy wtórnej. Obecnie pracujemy nad takim zaawansowanym sterownikiem na potrzeby osiedla energetycznego. Temat ten na pewno szczegółowo opiszemy po zakończeniu prac i testach układu.

ad. 3 Obecnie sygnalizacja dźwiękowa jest powiązana jedynie z sygnalizacją zapchanego filtra. Możemy połączyć ten sygnał (softowo) i uruchamiać alarm gdy temperatura przekroczy zadany poziom. Opcję ta dodaje do naszej listy rozwojowej dla 3100FAN. Nie wiem kiedy zostanie on zrealizowany. Obecnie mamy bardzo dużo prac rozwojowych. Jeżeli pojawi się update, będzie możliwa bezpłatna aktualizacja do nowej wersji (nie ponosimy kosztów transportu). Informacja o nowym sofcie pojawi się w tym wątku i temacie głównym.

ad. 4 Czujnik obecnie tylko wskazuje temperaturę (nic od niej nie uzależnia). Przy 4m nie powinien nic przekłamywać. Dla pewności zalecam lepszy przewód czyli miedziany i grubszy.

ad. 5 Takie rozwiązanie zapewni Panu ta funkcjonalność którą wprowadzimy w p.3. Problem jest taki, że dochodzi dodatkowe urządzenie (dodatkowa komplikacja i koszt). Najsensowniej było by zastosować termostat mechaniczny ale ich zakres nastawy jest od 20*C w górę. Zastosowanie termostatu elektronicznego praktycznie podwoi koszt. Osobiście doradzam poczekać na nowy soft, jesteśmy na półmetku zimy :-)

ad. 6 Pomiędzy moduł przekaźnikowy zasila panel przedni. Jeżeli przewód łączący będzie zbyt długi lub opory na przewodzie będą duże to nastąpi spadek napięcia i panel przedni nie będzie działał. Bezpieczna odległość to ok 30m na "lepszym" przewodzie. 4m nie stanowi żadnego problemu.
Super odpowiedz.

Pojde w te opcje ktora Pan zaproponowal, czyli wezme teraz 3100FAN i poczekam na update softu.

Jak mam zaznaczyc przy zamowieniu zeby czujnik temperatury byl wyprowadzony na zewnatrz?

pozdrawiam
Proszę to zaznaczyć w mailu potwierdzającym. Można dla pewności potwierdzić telefonicznie w dziale sprzedaży: (32) 626-18-00 lub (32) 626-18-18.