IB-Forum
J.E. StorkAir Aeris 350 - Wersja do druku

+- IB-Forum (http://www.ib-forum.net)
+-- Dział: Produkty (http://www.ib-forum.net/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Dział: Sterowniki i czujniki (http://www.ib-forum.net/forumdisplay.php?fid=6)
+---- Dział: IB-Tron 3100FAN (http://www.ib-forum.net/forumdisplay.php?fid=26)
+---- Wątek: J.E. StorkAir Aeris 350 (/showthread.php?tid=134)



J.E. StorkAir Aeris 350 - Maxym99 - 2010-09-13

[attachment=16]Witam,

Czy sterownik potrafiłby sterować rekuperatorem StorkAir Aeris 350 ?
Jest to jednostka dość często spotykana na naszym rynku którą instaluje min. firma rekuperatory.pl.

Prosze o informację która wersja Państwa sterownika potrafiłaby 'obsłużyć' taki rekuperator ?

Dodatkowo załączam instrukcję identycznego reku tylko produkowanego na rynek holendreski gdzie na ostatniej stronie pokazane są wyprowadzenia pod linie L1, L2 i L3

pozdrawiam


RE: J.E. StorkAir Aeris 350 - d.baczek - 2010-09-29

Na podstawie przesłanej instrukcji można stwierdzić, że sterownik IB-Tron 3100FAN-230V będzie w stanie obsłużyć tą centralę. Podłączenie należy wykonać według następującego schematu:

[Obrazek: 3100FAN+Storkair.png]

Symbol złącza centrali został zaczerpnięty z instrukcji.


RE: J.E. StorkAir Aeris 350 - wowo - 2017-01-15

jest możliwość takiego połączenia jednak posiada on jedna wadę nie da się wyłączyć reku z panela tak aby wentylatory nie pracowały. Czy może jest inna możliwość połączenia. połączenie L3 i N na stałe spowoduje włączenie biegu I na stałe...chyba ze się mylę