IB-Sol xx-58 - Kolektor słoneczny próżniowy
#4
Na stronie internetowej podajemy temperaturę stagnacji pojedynczej rury z heatpipe. I dodatkowo jest to temperatura stagnacji już na nowym absorberze ALN/AlN-SS/CU a testy były robione dla AL/N/AL.

Temperatura stagnacji kolektora jest niższa niż pojedynczej rury. W naszym raporcie temperatura stagnacji na str. 6 ma wartość 203.7*C. Dokładny sposób obliczenia temp. stagnacji jest na str. 20. W podsumowaniu raportów, które Pan przytoczył jest wartość 198*C. Nie wiem skąd się wzięła ta różnica. Równocześnie informuję, że temperatura stagnacji nie ma wpływu na wydajność kolektora, tak naprawdę ta informacja ma znaczenie tylko ze względów bezpieczeństwa czyli oznacza, że w okolicach kolektora należy stosować materiały o odporności na temperaturę stagnacji (kształtki, zawory, izolacja itp).

Rury próżniowe są produkcji Chińskiej jak większość obecnych na rynku. Przez krótki okres czasu testowaliśmy rury koreańskie, jednak ich szkło było bardziej kruche niż te które teraz stosujemy (borowo-krzemowe).
  Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
RE: IB-Sol xx-58 - Kolektor słoneczny próżniowy - przez m.grzebinoga - 2011-06-13, 11:52