• 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Renovent Excellet - jak wyłączyć rekuperator
#1
Photo 
Dość często spotykamy się z zapytaniem odnośnie możliwości całkowitego wyłączenia central wentylacyjnych Renovnet HR Medium / Large przy zastosowaniu sterownika
IB-Tron 3100 FAN 12V. Poniżej przedstawiamy opis postępowania w takiej sytuacji.

Zgodnie z zaleceniami Instrukcji instalacji, rozdział Programowanie centrali należy przestawić parametr L2 w menu instalatora  na wartość "0" (krok bezkontaktowy, strona 24 instrukcji, rozdz. 6.5 oraz tabela 6.83 ze strony 29 rozdz. 6)

Poniżej sposób wejścia w menu serwisowe:

[Obrazek: attachment.php?aid=69]
[Obrazek: attachment.php?aid=70]


Powyższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność.


Załączone pliki Miniatury
       
  Odpowiedz
#2
Powyższy opis dotyczy rekuperatora Renovent HR, natomiast dla Renovent Excellent wygląda to inaczej. W tym modelu nie ma w konfiguracji parametru I2. W trybie bezkontaktowym (brak zewnętrznego sterownika lub rozwarte wszystkie styki) urządzenie włącza zawsze tryb 1 wentylatora. Początkowe wersje oprogramowania centrali pozwalały jedynie na konfigurację 3 trybów pracy wentylatora i tam nie ma możliwości całkowitego wyłączenia. Natomiast aktualne wersje (chyba od ponad roku) pozwalają skonfigurować dodatkowo tryb 0 pracy wentylatora, z prędkością 0 lub 50m3h. W sterowniku IB-Tron 3100FAN należy wtedy ustawić konfigurację wyjść CFG=3.
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości