IB - Control jest autorskim systemem firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.
Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.
Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.
Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.
Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.
Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:
Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,
Aby dostać się do menu pomieszczeń należy najechać na symbol, który przedstawia menu dla pokoi.
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.
Wymagana temperatura - dzień - jest to dzienna temperatura jaką system chce osiągnąć dla danego pomieszczenia z uwzględnieniem „ Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego pomieszczenia „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.
Wymagana temperatura - noc - jest to temperatura nocna jaką system chce osiągnąć dla danego pomieszczenia z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego pomieszczenia „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.
Minimalna temperatura - podczas dłuższego otwarcia okna w pomieszczeniu zawór zostaje automatycznie wyłączony i ogrzewanie przestaje pracować, co powoduje że pomieszczenie zostaje wychładzane. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do”minimalnej temperatury” z uwzględnieniem „Histerezy” to pomimo otwartego okna zawór zostaje otwarty i ogrzewanie zaczyna pracować (w celu zabezpieczenia instalacji przed zamrożeniem). Każdy pokój może mieć inną nastawę temperatury minimalnej.
Histereza dla w/w - jest to parametr nastawialny związany z temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Oznacza różnicę między temperaturą po osiągnięciu której źródło ciepła zostanie wyłączone a temperaturą przy której źródło ciepła zostanie załączone (T2 - T 1).
Np. jeżeli histereza wynosi 2°C a temperatura wymagana T= 21°C to:
jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu osiągnie 22°C (T2) nastąpi zatrzymanie procesu grzania,
jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20°C (T1) nastąpi ponowne uruchomienie procesu grzania.
Podsumowując histereza wynosi : 22°C - 20°C = 2°C
Dla każdego pomieszczenia można ustalić oddzielny harmonogram zapotrzebowania na ciepło .
Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać jedną ze stref. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:
- na osi X - umieszczono dni tygodnia,
- na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).
Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.
W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.
Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danego pomieszczenia.
Otwierając grupę serwis wyświetlane są cztery elementów: temperatury, wyjścia, wejścia cyfrowe i info.
Temperatury.
System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.
Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.
Można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)
Stan - informuje :
- czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”),
- czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)
Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.
Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO” lub „MANUAL”
AUTO - automatyczne sterowanie przez system
MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje „WŁ” , bądź nie pracuje „WYŁ”.
Wejścia cyfrowe.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane cyfrowo przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.
Po kliknięciu na „Okno pokój...” wyświetli się okno dialogowe „Ustaw wartość”
w którym wybieramy stan aktywności :
- „zwarte”,
- „rozwarte”
Wybór stanu aktywności zależy od zastosowanego czujnika otwarcia okna. Jeżeli zastosowano kontrakton (czujnik otwarcia okna), wówczas po otwarciu okna daje sygnał „ rozwarte” a po jego zamknięciu „zwarte”.
tryb :
- „AUTO”
- ”MANUAL - OTWARTE”
- „MANUAL - ZAMKNIĘTE”
oraz
Flutter w [s] - jest to czas (zwłoka) liczony od otwarcia okna, po którym jeżeli okno nadal będzie otwarte system automatycznie zamknie zawór i ogrzewanie przestanie pracować. Rozwiązanie praktyczne w przypadku jeżeli ktoś otwiera okno tylko na chwilę, wówczas nie spowoduje to żadnych zmian w ogrzewaniu ponieważ system nie dostanie sygnału o otwarciu okna.
INFO
Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.
Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.
Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.
ELEMENTY PROGRAMU
Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:
![[Obrazek: selection.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/selection.png)
Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.
Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:
![[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_06/solar_selection_menu_pogody.png)
Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.
Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.
Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.
ELEMENTY INSTALACJI
Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
![[Obrazek: lato_zima.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/lato_zima.png)
Menu dla pokoi.
![[Obrazek: menu_pokoi.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/menu_pokoi.png)
Okno w pomieszczeniu otwarte.
![[Obrazek: windowopen.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/windowopen.png)
Okno w pomieszczeniu zamknięte.
![[Obrazek: windowclose.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/windowclose.png)
Temperatura wewnętrzna.
![[Obrazek: tempIn.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/tempIn.png)
Zawór otwarty
![[Obrazek: valveopen.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/valveopen.png)
Zawór zamknięty
![[Obrazek: valveclose.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/valveclose.png)
SCHEMAT
MENU SEZONU GRZEWCZEGO
Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
![[Obrazek: lato_zima.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/lato_zima.png)
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.
![[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/solar_selection_menu_pogody.png)
Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.
![[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/solar_selection_seazon_open.png)
Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,
Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.
MENU DLA POKOI
Aby dostać się do menu pomieszczeń należy najechać na symbol, który przedstawia menu dla pokoi.
![[Obrazek: menu_pokoi.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/menu_pokoi.png)
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.
![[Obrazek: menu_dla_pokoi.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/menu_dla_pokoi.png)
Wymagana temperatura - dzień - jest to dzienna temperatura jaką system chce osiągnąć dla danego pomieszczenia z uwzględnieniem „ Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego pomieszczenia „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.
Wymagana temperatura - noc - jest to temperatura nocna jaką system chce osiągnąć dla danego pomieszczenia z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego pomieszczenia „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.
Minimalna temperatura - podczas dłuższego otwarcia okna w pomieszczeniu zawór zostaje automatycznie wyłączony i ogrzewanie przestaje pracować, co powoduje że pomieszczenie zostaje wychładzane. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do”minimalnej temperatury” z uwzględnieniem „Histerezy” to pomimo otwartego okna zawór zostaje otwarty i ogrzewanie zaczyna pracować (w celu zabezpieczenia instalacji przed zamrożeniem). Każdy pokój może mieć inną nastawę temperatury minimalnej.
Histereza dla w/w - jest to parametr nastawialny związany z temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Oznacza różnicę między temperaturą po osiągnięciu której źródło ciepła zostanie wyłączone a temperaturą przy której źródło ciepła zostanie załączone (T2 - T 1).
Np. jeżeli histereza wynosi 2°C a temperatura wymagana T= 21°C to:
jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu osiągnie 22°C (T2) nastąpi zatrzymanie procesu grzania,
jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20°C (T1) nastąpi ponowne uruchomienie procesu grzania.
Podsumowując histereza wynosi : 22°C - 20°C = 2°C
Okno otwarte - zawór zamknięty pomieszczenie nie jest ogrzewane.
![[Obrazek: zawór_zamkniety_okno_otwarte.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/zawór_zamkniety_okno_otwarte.png)
Okno zamknięte - zawór otwarty pomieszczenie jest ogrzewane.
![[Obrazek: zawór_otwarty_okno_zamknięte.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/zawór_otwarty_okno_zamknięte.png)
Okno otwarte - zawór otwarty pomieszczenie jest ogrzewane ze względu na temp. minimalną.
![[Obrazek: zawór_otwarty_okno_otwarte.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/zawór_otwarty_okno_otwarte.png)
HARMONOGRAMY
Dla każdego pomieszczenia można ustalić oddzielny harmonogram zapotrzebowania na ciepło .
Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać jedną ze stref. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:
- na osi X - umieszczono dni tygodnia,
- na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).
Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.
![[Obrazek: menu_harmonogramy.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/menu_harmonogramy.png)
W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.
Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danego pomieszczenia.
SERWIS
Otwierając grupę serwis wyświetlane są cztery elementów: temperatury, wyjścia, wejścia cyfrowe i info.
![[Obrazek: serwis.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/serwis.png)
Temperatury.
System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.
![[Obrazek: temperatury.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/temperatury.png)
Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.
Można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)
Stan - informuje :
- czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”),
- czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)
![[Obrazek: kalibracja_temperatur1.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/kalibracja_temperatur1.png)
Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.
![[Obrazek: wyjscia.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/wyjscia.png)
Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO” lub „MANUAL”
AUTO - automatyczne sterowanie przez system
MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje „WŁ” , bądź nie pracuje „WYŁ”.
![[Obrazek: wyjścia_serwis_1.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/wyjścia_serwis_1.png)
Wejścia cyfrowe.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane cyfrowo przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.
![[Obrazek: wyjscia_cyfrowe.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/wyjscia_cyfrowe.png)
Po kliknięciu na „Okno pokój...” wyświetli się okno dialogowe „Ustaw wartość”
![[Obrazek: menu_wyscia_cyfrowe.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/menu_wyscia_cyfrowe.png)
w którym wybieramy stan aktywności :
- „zwarte”,
- „rozwarte”
Wybór stanu aktywności zależy od zastosowanego czujnika otwarcia okna. Jeżeli zastosowano kontrakton (czujnik otwarcia okna), wówczas po otwarciu okna daje sygnał „ rozwarte” a po jego zamknięciu „zwarte”.
tryb :
- „AUTO”
- ”MANUAL - OTWARTE”
- „MANUAL - ZAMKNIĘTE”
oraz
Flutter w [s] - jest to czas (zwłoka) liczony od otwarcia okna, po którym jeżeli okno nadal będzie otwarte system automatycznie zamknie zawór i ogrzewanie przestanie pracować. Rozwiązanie praktyczne w przypadku jeżeli ktoś otwiera okno tylko na chwilę, wówczas nie spowoduje to żadnych zmian w ogrzewaniu ponieważ system nie dostanie sygnału o otwarciu okna.
INFO
![[Obrazek: info.png]](http://www.images.insbud.net/articles/inst_08/info.png)