Informacje podstawowe, nowości, instrukcje itp.
#1
Lightbulb 
Regulator w sklepie firmowym:

Instrukcje obsługi:



Wiadomości ogólne:
Zadaniem sterownika IB - Tron H3F7 jest obsługa przepompowni dwupompowej. Sterownik umożliwia sterowanie przepompowniami dwupompowymi, dla których sygnałem załączenia poszczególnych biegów jest zwarcie odpowiednich wyjść.

Sterowniki IB – Tron H3F7 pozwalają zaoszczędzić koszty energii poprzez odpowiednią regulację pracy pomp w zależności od potrzeb. Przyczyniają się tym samym do ochrony środowiska naturalnego i oszczędności finansowych.

Dane techniczne:
- Zużycie energii: poniżej 2 W
- Temp. składowania: -5 ÷ 50 oC
- Zasilanie: 230V AC
- Sygnał aktywny: zwarcie
- Maksymalne obciążenie: 8 A dla przekaźnika na kanał (4 szt.)
3 A dla wyjść proporcjonalnych na kanał
(2 szt.)
- Obudowa: ABS
- Sterowanie: Elektroniczne
- Stopień ochrony: IP30
- Pamięć ustawień: 36 miesięcy
- Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 106 x 86 x 60 mm
- Montaż: na szynę DIN

Uwagi ogólne:
W trakcie instalowania sterownika dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji sterownika wyspecjalizowanemu zakładowi.

Sterownik powinien być zasilany napięciem stałym 230 V AC.

Sterownik przystosowany jest do pracy z pływakami dla których aktywnym sygnałem jest zwarcie.

Zakres dostawy:

- 1 x Sterownik H3F7
- 1 x Niniejsza instrukcja

Zasada działania:

Sterownik IB - Tron H3F7 ma za zadanie tak rozłożyć pracę pomp aby ich eksploatacja była równomierna. W pierwszej kolejności załączana jest pompa priorytetowa.

Priorytety pomp zmieniają się tak aby czas ich łącznej pracy był mniej więcej równy.

Uwaga: Priorytety zmieniają się kiedy rozbieżność sumarycznych czasów pracy poszczególnych pomp przekroczy 4h.

Kiedy poziom ścieków osiągnie poziom „pływak górny” zostaje załączona pompa priorytetowa, która rozpoczyna wypompowywanie ścieków (zwarcie na wejściu di.1).

[Obrazek: pływak_górny.png]

Kiedy poziom ścieków osiągnie poziom „pływak dolny” następuje wyłączenie pompy (rozwarcie na wejściu di.0).

[Obrazek: pływak_dolny.png]

Jeżeli po 0.5 h pracy pompy priorytetowej pompa ta nie zostanie wyłączona przez sygnał pływaka dolnego, oznacza to, że pompa priorytetowa mogła zostać uszkodzona i zostanie załączona druga pompa. Po odpompowaniu ścieków obie pompy zostają wyłączone (rozwarcie wejściu na di.0).

Jeżeli system dostanie sygnał o prawdopodobieństwie uszkodzenia pompy to zostanie załączony alarm serwisowy zasygnalizowany przez sterownik (wyjście do.2) i zapamiętany.

Budowa sterownika:

[Obrazek: sterownik1.png]

Wymiary:

Panel główny

[Obrazek: strownik31.png]
[Obrazek: sterownik4.png]

Podłączenie:


[Obrazek: sterownik_podłączenie.png]

N - zmostkowane dla ułatwienia podłączenia

a ON pojawia się faza (L) 230 V gdy urządzenie ma być załączone


Alarm krytyczny:

Jeżeli system dostanie sygnał o prawdopodobieństwie uszkodzenia pompy zostanie załączony alarm serwisowy zasygnalizowany przez sterownik (wyjście do.2) i zapamiętany.
Reset tego alarmu serwisowego następuje tylko po zwarciu wejścia di.3 - niezależnie od tego czy pompy zostaną wyłączone przez pływak dolny (rozwarcie na di.0)
Jeżeli z jakiś przyczyn poziom ścieków osiągnie poziom „pływak krytyczny” i sterownik wykryje załączenie pływaka alarmowego (zwarcie na wejściu di.2) spowoduje to automatycznie załączenie obu pomp i uruchomienie alarmu krytycznego (wyjście do.3).
Alarm ten jest wyłączany jeżeli pływak krytyczny przestanie zgłaszać poziom krytyczny.
Sterownik pamięta ilość sumarycznych przepracowanych godzin każdej z pomp oraz ilość ich załączeń (cykli załączenia).

Uwaga Zmiana parametrów oraz ich podgląd jak również odczyt czasu pracy poszczególnych pomp może nastąpić przy pomocy dedykowanego programu komputerowego.